演说范文网

您现在的位置是:演说范文网 > 范文大全 > 文档下载 >

射出二厂主体工程质量评估报告1

下面是小编为大家整理的射出二厂主体工程质量评估报告1(范例推荐),供大家参考。

射出二厂主体工程质量评估报告1(范例推荐)

 

  工程质量评估报告 (编号:CS-评估-003)

  工 程 名 称:***公司

  莘庄厂一期工程

  评 估 项 目 名 称:射出二厂主体分部工程

 建 设 单 位:***公司 施 工 单 位:

 设 计 单 位:

  总 监 理 工 程 师:

  监理单位总工程师:

  上海 **** 监理有限公司

 监理证书号:[建]工监企第()号 20 年 10 月

  一. 工程概况 ***公司莘庄厂一期工程射出二厂位于华宁路、联农路,由***公司投资开发的厂房,建筑面积为 10795M2,设计±0.000 相当于绝对标高 5.00M,主体结构为框架三层,层高为 4.5M,砼强度设计等级为 C35;填充墙采用烧结多孔砖,M7.5 混合砂浆砌筑,主体结构分部工程自 2005 年 7 月 3 日至2005 年 10 月 20 完成,历时 111 天。

 二.评估依据 1. 施工图设计文件:射出二厂建结施,(03)G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示制图规则和构造详图》标准图集。

 2. 有关施工验收规范:GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》、GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》、国家《工程建设标准强制性条文》。

 3. 施工资料:施工组织设计、轴线复核记录、材料质保书及检测报告、隐蔽工程验收记录。

 4. 监理资料:施工方各种报审签证、旁站监理记录、实测实量记录等。

 三. 工程质量评定情况

 1. 主体结构工程划分及评定方法 射出二厂主体结构共涉及混凝土结构、砌体结构二个子分部工程,子分部工程又分为四个分项工程,其中混凝土结构子分部工程包括模板、钢筋、混凝土分项工程,分为 36 个检验批;砌体结构子分部工程包括烧结多孔砖砌体分项工程,分为 4 个检验批。

 根据检验批、分项、子分部的质量情况,评定分部工程质量等级。

  2. 分项工程质量情况 A. 模板安装:针对结构类型,模板设计承载能力,刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量。侧压力、构件几何尺寸、标高、平整度等经监理检查、验收,符合设计和规范。支架、隔离剂涂刷、模板湿润、杂物清理等符合规范“主控项目”、“一般项目”要求。

 B. 模板拆除:模板在拆除前,对其拆模砼试块强度进行了严格控制,符合拆模时的砼的强度要求。拆模损伤、模板拆除、堆放、清运符合规范“一般项目”要求。

 C. 钢筋加工:钢筋规格、品种、级别符合设计要求,原材料进场的合格证、出厂检验报告和进场复试报告齐全、合格,钢筋加工的弯角度数、弯弧直径,弯钩的平直长度符合规范要求。

 D. 钢筋安装:梁、柱钢筋绑扎结束后,验收钢筋间距、数量、接头位置、锚固、保护层等符合规范“主控项目”、“一般项目”要求。

 E. 混凝土施工:本工程采用商品砼,我方对浇筑的工艺、工序进行了严格的控制,施工过程中,检查砼级配单、收料单,并对此关键工序进行了全过程旁站,抽测砼坍落度。见证留置试块(标养、同条件养护)、砼养护等符合规范“主控项目”、“一般项目”要求。

 F. 现浇结构外观及尺寸偏差:拆模后,对砼外观质量、轴线位置、

 载面尺寸、标高等进行检查,符合规范“主控项目”、“一般项目”要求。

 G. 烧结多孔砖砌体:砌体所用的原材料品种、规格、强度等级、轴线、标高、拉结筋的设置,经检查符合设计及规范要求,墙体的平整度、垂直度、砂浆饱满度经实测符合规范“主控项目”、“一般项目”要求。

 3. 为确保主体结构工程质量,监理对进场材料进行了严格的审查和控制,按规定进行了取样复试见证,复试结果均合格。

 4. 主体结构施工前,监理对施工方报送的施工组织设计、施工方案进行了认真的审查,提出审批意见,做到事前控制。对关键工序(梁柱节点、砼浇筑)进行了旁站监理。对分项进行了严格的检查和验收,对部分钢筋电渣压力焊接头、梁柱节点不符合设计要求进行了返工处理,体现了事中检查、事后验收的这一效果。

 5. 在各分项施工过程中,施工方对监理在检查中提出的问题,能认真对待,积级整改,将问题纠正在验收前,确保了各分项工程的一次性验收合格。

 四.检验批质量验收情况 序号 分部工程 子分部工程 分项工程 检验批数量 评定结论 1 主体结构 混凝土结构 模 板 12 合格 钢 筋 12 合格 混凝土 12 合格 砌体结构 烧结多孔 砖砌体 4 合格 五.质量控制资料核查

  核查各种原材料的产品合格证、出厂检验报告、许可、备案证明及各

 种报审、报验、验收记录等质量控制资料基本齐全(见附表)。

 六.安全和功能检测情况 1. 结构封顶后,监理对沉降进行了检测,沉降量 2-4MM,在设计允许范围内。

 2. 结构实体检验。结构封顶后,在我方见证下,由施工单位组织对本幢号房进行了实体检验。1)砼强度检验:同条件养护试块为 2 组,试压结果符合设计要求。2)钢筋保护层检验:按规范要求抽取梁板构件 2%进行实测,实测结果符合规范要求。

 3. 建筑物垂直度、标高、全高经实测,符合设计文件要求,偏差均在规范允许范围内。

 4. 监理并对砌体工程进行检查,无影响结构安全的裂缝等质量问题。

 七.观感质量验收情况 在主体验收前,监理对现浇结构的外观质量进行了检查,未出现严重缺陷。对出现的一般缺陷,督促施工方按技术处理方案进行处理,结构的几何尺寸、垂直度、平整度、洞口标高等符合设计及规范要求,观感质量良好。

 八.评估结论

  综上所述,射出二厂结构分部工程施工质量符合设计和施工验收规范要求,符合工程建设标准强制性条文要求,核查质量控制资料基本齐全,据此,评估射出二厂主体结构分部工程质量“合格”。

 附表

 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

 工程名称 射出二厂

 施工单位 中国二十冶浦东分公司 序号 项目 资 料 名 称 份数 核查意见 核查人 1 建 筑 与 结 构 图纸会审、设计变更、洽商记录 16 基本齐全

 2 工程定位测量、放线记录 1 基本齐全 3 原材料出厂合格证及进场检(试)报告 32 基本齐全 4 施工试验报告及见证检测报告 45 基本齐全 5 隐蔽工程验收记录 6 基本齐全 6 施工记录 1 基本齐全 7 预制构件、预拌混凝土合格证

  8 地基基础、主体结构检验及抽样检验资料 6 基本齐全 9 分项、分部工程质量验收记录 6 基本齐全 10 工程质量事故及事故调查处理资料

  11 新材料、新工艺施工记录

  结论

  合格

 总监理工程师:

 2005 年 10 月

相关热词搜索: 标签 射出 工程质量

版权所有:演说范文网 2010-2025 未经授权禁止复制或建立镜像[演说范文网]所有资源完全免费共享