 一、编制说明 1、编制原则 本施工方案是指导本工程施工过程中各项生产活动的技术、经济、质量、安全等综合性文件。

 2、有关规范标准 1) 苏州筑源规划建筑设计有限公司提供的桩位平面布置图; 2) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 3) 《机械连接预应力混凝土竹节桩》(苏 G19-2012)

 4) 《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2012); 5) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 6) 《工程测量规范》(GB50026-2007); 7) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2012); 8) 《建筑施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005); 二、工程概况 1、工程简介 工程名称:

 重建项目

 工程地点:

 建设单位:

 设计单位:

 监理单位:

 勘察单位:

 施工单位:

 桩基工程桩基设计要求如下:

 区域 桩

 型

 号 桩数(根)

 有效桩长单桩竖向承载力特征值

 桩顶/桩底标高(85 国家高程)

 备注 A T-PC-B500-460(110)-9、9a 31 830KN -2.78/-20.78 m 抗压 T-PC-B500-460(110)-12、9a 1 820KN -

 0.50/-20.50m 试桩 B T-PC-B500-460(110)-9、9a 23 830KN -2.48/-20.48 m 抗压 T-PC-B500-460(110)-12、9a 1 820KN -

 0.50/-20.50m 试桩 C T-PC-B500-460(110)-9、9a 480 830KN 2.02/-15.98m 抗压 T-PC-B500-460(110)-9、9a 98 700KN -2.48/-20.48m 抗压兼抗拔 T-PC-B500-460(110)-9、9a 3 700KN -2.49/-20.59m 抗拔试桩 T-PC-B500-460(110)-12、9a 3 820KN 1.55/-37.45m 试桩 本工程±0.000=3.270(85 国家高程)

 2、工程地质、水文地质条件 (1)、地基土分层、分布 拟建场地在本次勘探最大深度 35.3m 范围内,共揭露包括上部填土和第四纪各期陆、海相沉积层 9 层,自上而下分述如下:

 ① 1 淤泥:灰色,流塑状态。

 本土层分布于场边河道底部,层厚 0.4~0.6m,层面标高-1.61~-0.11m,工程性能极差。

 ①填土:灰黄~灰色,松软状态,浅部夹大量松散~稍密状态的碎砖瓦屑,中下部以软塑~流塑状态粘性土为主,局部夹少量流塑状淤泥质土,土质不均一,局部含有原有建筑基础。

 本土层在整个场地均有分布,层厚 0.7~4.0m,层面标高-0.81~2.31m,静力触探比贯入阻力 Ps=0.82MPa,压缩模量 Es 0.1-0.2 =3.45MPa,工程性能差。

 ②粘土:褐黄色,可塑状态,含铁锰结核及灰色条纹。无摇振反应,光泽反应光滑,干强度高,韧性高。

 本土层在整个场地均有分布,层厚 2.4~3.7m,层面标高-2.21~-0.17m,静力触探比贯入阻力 Ps=2.62MPa,压缩模量 Es 0.1-0.2 =7.41MPa,工程性能良好。

 ③粉质粘土:灰黄色,可塑~软塑状态。稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。

 本土层在整个场地均有分布,层厚 1.9~2.9m,层面标高-4.35~-3.65m,静力触探比贯入阻力 Ps=1.58MPa,压缩模量 Es 0.1-0.2 =5.58MPa,工程性能一般。

 ④粉土:灰黄~灰色,很湿,稍密状态。摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。

 本土层在整个场地均有分布,层厚 1.4~3.2m,层面标高-6.71~-5.96m,静力触探比贯入阻力 Ps =3.77MPa,标准贯入锤击数 N=7.8 击,压缩模量Es 0.1-0.2 =7.78MPa,工程性能一般。

 ⑤粉土:灰色,湿~很湿,稍密~中密状态。摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。

 本土层在整个场地均有分布,层厚 6.0~8.2m,层面标高-9.79~-8.07m,静力触探比贯入阻力 Ps=7.62MPa,标准贯入锤击数 N=15.9 击,压缩模量Es 0.1-0.2 =9.59MPa,工程性能一般。

 ⑤ 1 粉质粘土:灰色,软塑状态。稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。

 本土层呈透镜体状分布于场地东北角粉土⑤的中下部,层厚 0.5~1.9m,层面标高-12.89~-11.59m,静力触探比贯入阻力 Ps=1.82MPa,压缩模量 Es 0.1-0.2 =4.61MPa,工程性能一般。

 ⑥粉质粘土:灰色,软塑状态。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。

 本土层在整个场地均有分布,层厚 13.3~15.3m,层面标高-16.45~-13.80m,静力触探比贯入阻力 Ps=1.11MPa,压缩模量 Es 0.1-0.2 =4.75MPa,工程性能一般。

 ⑦粉土:灰色,湿~很湿,中密状态,见云母碎片。摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。

 本土层在整个场地均有分布,最大揭露厚度 4.1m,层面标高-29.91~-29.49m,压缩模量 Es 0.1-0.2 =12.03MPa,工程性能较好。

 本工程各拟建建(构)筑物也可采用桩基础,桩型可采用预制桩或钻孔灌注桩。拟建教学楼可以粉质粘土⑥作为桩尖持力层;拟建艺体楼、行政楼可以粉土⑤或粉质粘土⑥作为桩尖持力层; (2)、水文地质条件 1)地下水类型 据勘察揭露,本场地勘探深度内与本工程设计、施工直接有关的地下水类型有二个:

 潜水:主要赋存于地表填土①、粘土②层上部的根孔、虫孔及裂隙中,其水量一般不大,但与邻近的河水有一定的水力联系,该类型地下水系直接通过大气降水—地面渗入补给,通过蒸发、侧向径流排泄。根据区域水文地质资料并结合近 3~5 年的观测资料得知,通常高水位出现在 7、8、9月,高水位时水位可接近地表,局部地势低洼部位甚至被水淹没。低水位出现在 1、2、3 月,水位可降至标高 0.5m 左右,年变化幅度 1.5m 左右。勘察期间,钻孔内地下水稳定水位标高一般在 0.98~1.19m左右,初见水位与稳定水位一致。

 微承压水:场区浅部微承压水主要赋存于粉土④、⑤中,该含水层在整个场区内均有连续分布,厚度较大,水力联系性好,赋存的水量较大。微承压水除有较小部分为潜水垂直渗透补给外,主要受远处较深河流的侧向径流补给,与河水间存在一定的水力联系,水位与河水位基本呈现同步升降规律,但其幅度较小,时间稍有滞后,微承压水位常年略低于当地河水位,年变化幅度 1.0m 左右。降水量正常年份微承压水的高水位在标高1.50m 左右,低水位约在 0.60m。勘察期间通过套管隔水实测得微承压水稳定水位标高在 0.80m 左右,其初见水位一般在-5.9~-6.5m 之间。

 3、工程特点 我司经认真分析及研究,本工程有如下几个特点:

 1) 本场地① 1 层为淤泥土,层厚 0.4~0.6m,①层为填土,层厚 0.7~

 4.0m,内含有原有建筑基础等障碍物,对桩基施工极为不利,在施工前应对场地进行处理。

 2) 根据周边环境图,工程北侧为一条河,紧挨用地红线围墙边,离施工区域较近,工程南侧为葑门路,工程西侧为学校操场,工程东侧为 3 幢住宅楼(皆为浅基础),离本工程最近,施工顺序计划从北侧开始,并安排好合理的行机路线向西施工,避免桩基施工产生的挤土效应对周边建筑造成损坏,确保安全施工。施工前第三方监测单位进行前期数据采集,根据第三方监测单位监测的数据及时调整压桩速率,尽量减少压桩时的挤土效应,在东侧开挖 1m 宽,2.0m深防挤沟。

 3) 现场场地必须认真、有序地将场地处理到位满足施工所需的地耐力。

 综上所述,在编制方案及组织管理过程中,我司认真分析其相互关系及特点,采取有效措施,确保安全、优质、高效地完成施工任务。

 三、施工部署及项目管理组织机构 1、施工部署 我公司本着安全、优质、高效的原则,以科学的严格管理、雄厚的经济技术力量、先进的施工工艺、设备及人力资源,建立一套运行有效的项目管理组织机构,以创业主满意工程为目标,为姑苏区沧浪实验小学东校区重建项目桩基工程作出贡献,质量目标等级合格。按照业主的工期要求,根据本工程的实际情况及我公司机械设备、技术等资源配备情况,我公司计划进场 1 台 800T 桩机、在合同工期内圆满地完成该项施工任务,并确保

 在施工期间无一例伤亡等安全事故。

 2、主要施工安排 根据本工程的特点,按照业主、监理对安全质量和工期的要求,拟将本工程施工顺序安排如下:

 本工程施工区域为 2 幢教学楼、1 幢行政楼、1 幢艺体楼及地下车库,压桩施工理应按照先深后浅(先施工邻近居民区,再施工其他区)的原则进行,我公司对此安排施工顺序为:北侧教学楼区域→地库→南侧教学楼→艺体楼→行政区域。

 综上所述,总体安排为由北向南顺序施工,先施工桩长较长的楼区域,再施工桩长较短的地库区域;具体施工安排详见后附“桩机行机路线图”。

 3、项目管理组织机构

 4、管理措施 1) 由项目经理全面负责工程的质量、进度、安全,负责组织项目管理部进行工程施工进度、质量、安全文明等工作,做到高效工作,迅速到位。

 2) 项目部每天利用固定时间召开一次碰头会,解决施工中存在的问题,并协调各级人员之间的关系。

 3) 项目经理部根据工程要求制定周进度计划,控制好每日的打桩进度,项目经理 项目施工员 桩机队组 项目质检员 项目安全员 项目材料员 项目资料员 项目测量员 项目设备员

 以确保按计划完成。

 4) 坚持质量第一,由专职质检员严格按国家规范进行质量控制。

 5) 合理安排施工中各工序之间的搭接,提前作好各工序准备工作,确保工程进度计划。

 6) 设备员应定期对桩机施工进行督促,进行机械的维修保养,备足零部件,以保证机械无障碍地正常运转。

 7) 材料员应及时联系好预制桩、油料及其他材料的供应,保证工程不脱节。

 8) 专职安全员应每日巡查工地,管理好施工现场的安全文明工作。

 9) 资料员负责本项目质量记录的标识、收集、编目、保管工作,质量记录应及时、完整、准确、清晰。

 5、项目部人员组织及岗位职责 职

  务 姓

 名 职

 责 项目经理

 全面负责工程进度、质量及协调各方关系 项目副经理

 协助项目经理负责工程生产施工进度,安全质量,财务及与外部协调。

 技术负责人

 负责制定各项技术指标,工程技术管理及工程质量,督促技术资料的整理归档与甲方协调工作,负责对工程的技术交底及图纸解释,解决施工难题。

 施 工 员

 负责工程放线,地面高程的测量,整理好施工记录并汇总。负责按经理部制定的目标安排生产,协调各施工队、班组的关系。

 质 检 员

 负责对机组的全面质量检查。

 安 全 员

 负责贯彻落实各项安全措施,检查并整改安全防护措施,安置安全标记。

 核 算 员

 负责工程中的经济成本预决算 材 料 员

 负责保证施工所需材料、配件的供应等。

 资 料 员

 负责收集施工中的相关资料,为竣工验收提交资料做好准备。

 队

 长

 对所有生产机具设备负责,保证设备运转正常,协调机组人员的内部工作关系。

 四、现场平面布置 1、施工场地和临时道路 1)静压桩机为重型施工机械,本工程对场地地耐力要求 120Kpa 以上,该工程现场场地存在大量建筑垃圾及地下基础障碍,须挖除建筑垃圾、回填好土并拌灰处理,现场场地必须认真地平整、压实能满足桩机施工。

 2)临时道路 本工程桩材为商品竹节桩,必须依靠临时道路才能运到施工场地之内。故临时道路将担负非常重要的运输通道任务。场内道路按作业区域不同布置,避开桩基作业区域。利用场内原有道路,修整一条施工道路用厚 50cm的碎砖、瓦砾等建筑垃圾铺设而成,路宽约 6 米,并用压路机碾压,上铺碎石整平,并在道路两侧开挖水沟,组成有组织排水,保证送桩车辆能顺利进出。

 2、施工用水、用电 本工程施工用水很少,主要是生活用水。

 利用业主提供的电源,在临时设施内设置专用配电箱,外设醒目标志,并派专职电工管理,配电箱中分出二路线,一路通向生活、办公区域,一路供施工、夜间照明之用。施工用电预计为 500KW,如业主提供的电源不

 足以维持施工所需,我方将进场一台发电机以备使用。

 3、临设与材料堆场 竹节管桩为商品桩,全部由车辆运至现场,综合考虑施工现场、施工路线等因素,原则上供桩采取随打随运的方案,只余少量管桩在现场,以备不足之须。现场办公、职工住宿等为集装箱形式。

 五、施工计划 1、施工机械设备计划 1)机械选择 根据设计图纸、工程地质报告,我司拟选择 1 台 800T 全液压静力压桩机进行管桩施工,以确保顺利完成施工任务,达到设计要求。

 2)主要施工机械设备、用具一览表:

 静力压桩机械及设备 序号 名称 单位 数量 备注 1 800T 全液压静力压桩机 台 1 标定合格 2 气保焊机 台 2

 3 J 2 经纬仪 台 1 检定合格 4 J 6 经纬仪 台 2 检定合格 5 DSZ-3 水准仪 台 1 检定合格 6 OTS-632 全站仪 套 1 检定合格 2、施工进度计划:(详见施工进度计划表)

 施工总工期 30 天完成。

 3、施工材料计划 进桩:

 我司应与制桩厂充分协调配合,进桩计划应根据施工计划来制定,并根据实际压桩进度情况作及时必要的调整。

 管桩及方桩堆放和装卸方法 1)堆桩场地应平整、坚实,防止产生不均匀沉降,桩堆存时,有可靠的防滚、防滑措施。

 2)当桩的混凝土强度达到设计强度时,方可起吊运输。

 3)采用吊车装卸,汽车运输,由于每节管桩长≤16m 采用两端勾吊吊运(如图 A 所示)。

  0.207L

  0.586L

 0.207L 图 A

 图 B 4)桩堆放底层应在距两端 0.207L 吊点位置放好垫枕(如图 B 所示),垫枕支撑点应在同一平面上,现场堆放时场地应坚实、平整、管桩还应采用木楔防滚、防滑。

 5)桩按不同规格、类型分别堆放,在桩机附近施工区域堆放层数不宜超过二层,堆放支点距两端 0.207L(如图 B 所示)。

 6)装卸时应轻起轻放,严禁抛掷,碰撞、滚落,吊运过程应保持平稳,避免剧烈振动,防止桩身裂损。

 7)桩运输采用汽车运输,设计二个固定架防止桩滚动。运输过程中固定架支点应满足两支点法的位置(支点距离桩端 0.207L)处,并垫以楔形掩木,防止滚动,严禁层与层间垫木与桩端的距离不等而造成错位,车辆底层应设置垫枕。

 8)桩在起吊时应使每个吊点同时升起,每个吊点受力均匀。

 进场验收:

 预制桩的质量好坏是压桩成功的基础保障,故桩材料进场必须进行严格的检查验收,既要检查质保资料,又要检查外观质量,二项均合格后方能进场堆放使用,不合格桩坚决不予进场。...