将乐光胜建材经营部10KV施工
用电工程
验
收
资
料
10KV业扩工程竣工资料清单
1. 工程名称:将乐光胜建材经营部10KV施工用电工程
2. 工程性质:业扩
3. 工程竣工资料详细清单
(1)工程所有设计资料 1 份
(2)工程开竣工报告 1 份
(3)工程验收单 1 份
(4)工程竣工图 1 份
(5)变压器实验报告 1 份
(6)计量箱实验报告 1 份
(7)接地电阻测试报告 1 份
(8)变压器出厂说明书 1 份
(9)其余有关竣工资料 1 份
4. 工程竣工时间:2013年11月28日
5. 工程施工单位:三明水利水电
6. 资料移交双方签名:
施工单位(签名): 签收单位(签名):
7. 施工资料移交时间:
工程开工报告
本报告一式四份,由工程施工单位填报,项目委托人、施工单位及施工班组各存一份。
用户受电工程主要设备报备单
将乐电业局:
变压器设备及物资已向以下生产厂家进行采购:
变压器:福州特变电气有限公司
其他:
现将相关资质材料报贵局备案。
(用电申请单位公章)将乐光胜建材有限公司
用户受电工程施工单位报备单
将乐电业局:
已委托: 三明市水利水电工程有限公司(施工单位)施工,现将相关资质材料报贵局备案。
附件:1、施工企业的法人营业执照;
2、资质等级证书复印件;
3、其他材料。
(用电申请单位公章)将乐光胜建材有限公司
用户受电工程设计单位报备单
将乐电业局:
已委托: 三明亿源电力勘察设计有限公司将乐分公司(设计单位)设计,现将相关资质材料报贵局备案。
附件:1、设计企业的法人营业执照;
2、资质等级证书复印件;
3、其他材料。
(用电申请单位公章)将乐光胜建材有限公司
工程竣工报告
本报告一式四份,由工程施工单位填报,项目委托人、施工单位及施工班组各存一份。
将乐县供电有限公司工程竣工验收单
接地电阻测试报告
填报单位:三明市水利水电工程有限公司
电力变压器安装技术记录
接地位置安装检验质量验收记录表
新装高压业扩技术档案清单
工程竣工报告(一)
电 气 设 备
绝 缘 试 验 报 告
将乐光胜建材10KV施工用电工程
避雷器试验报告
试验人员:
审 核:
主 管:
试验单位:
年 月 日
将乐光胜建材10KV施工用电工程避雷器试验报告
日期:2013/11/28 温度9℃ 湿度 65%
一、绝缘电阻(耐压前): 单位:
MΩ 二、直流1mA电压值
单位:Kv 三、75%1mA电压下的泄漏电流:
单位:μA 四、绝缘电阻(耐压后): 单位
:MΩ
五、试验结论:
试验人员:
一、配电工程验收设备台账签收单(配变) 工程名称:将乐光胜建材10KV施工用电工程
二、配电工程验收设备台账签收单(隔离刀闸) 工程名称:将乐光胜建材10KV施工用电工程
三、配电工程验收设备台账签收单(跌落式熔断器) 工程名称:将乐光胜建材10KV施工用电工程
四、配电工程验收设备台账签收单(避雷器) 工程名称:将乐光胜建材10KV施工用电工程
相关热词搜索: 电力 竣工 施工 电力
版权所有:演说范文网 2010-2025 未经授权禁止复制或建立镜像[演说范文网]所有资源完全免费共享