演说范文网

您现在的位置是:演说范文网 > 作文大全 >

[桩基检测实验报告x]

基桩声波透射法

检测报告

工程名称:

工程地点:

检测方法:



星子县鄱阳湖西大道道路桥梁工程

星子县工程检测实验基地

基桩声波透射法 ( 建筑基桩检测技术规范



JGJ 106-2003)

检测日期:

委托单位:

报告编写:

检测人员:



2013-5-3

昌南建设集团有限公司

杨安娜(

王语嫣 杨安娜 李巧



上岗证号:

检测单位名称 工程检测与质量评估专业

出报告日期 2013-5-26

工程概况

表 1

工程名称

工程地点



星子县鄱阳湖西大道道路桥梁工程

星子县工程检测试验基地

建设单位

勘察单位

设计单位

承建单位

桩基施工单位

监理单位

质量监督站



江西昌南建设集团有限公司

江西昌南建设集团有限公司

江西中昌工程咨询监理有限公司

结构型式

桩基

层数

建筑面积 (m2)

开工日期

桩型

钻孔灌注桩

桩 径 (mm)

400

单桩承载力

桩身砼设计强度等级

C20

设计值 (kN)

工程桩总数

3

检测桩数

1

设计桩长( m)

3.8

桩端持力层

检测方法

声波透射法

检测日期

2013-6-3

备注

受江西昌南建设集团有限公司委托, 工检专业 于 2013-5-3 ,对 0、 1#桩

进行声波透射法检测,目的是检测桩身砼结构完整性,根据国家和省市有关规范、规程和规定,并考虑本工程的具体情况,经有关单位研究协商,确定本工程共检

测 1 根桩,现将检测情况及结果报告如下:一、检测仪器设备、基本原理和标准

1、仪器设备

检测仪器设备采用武汉岩海 RS-ST01D(P)数字超声仪,包括双孔换能器、孔

口深度滑轮。数据自动连续采集。仪器设备及现场联接如图 1。

2、基本原理

超声波透射法检测桩身结构完整性的基本原理是 : 由超声脉冲发射源在砼内激

发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在砼内传播过程中表现的

波动特性;当砼内存在不连续或破损界面时,缺陷面形成波阻抗界面,波到达该界

面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射波能量明显降低;当砼内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时,将产生波的散射和绕射;根据波的初至到达时间和波的能量衰减特性、频率变化及波形畸变程度等特征,可以获得测区范围内砼的密实度参数。测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分析就能判别测区内部存在缺陷的性质、大小及空间位置。

在基桩施工前,根据桩直径的大小预埋一定数量的声测管,作为换能器的通道。测试的每两根声测管为一组,通过水的耦合,超声脉冲信号从一根声测管中的换能器中发射出去,在另一根声测管中的换能器接收信号,超声仪测定有关参数并采集存储。换能器由桩底同步往上提升,检测遍及整个截面。

3、检测标准

试验执行中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2003。

本次测试每 5cm一个测点,特此说明。

二、成桩情况

根据委托单位提供的设计及施工资料,检测桩的情况见表 2。

检测桩的设计施工资料

表 2-1

桩顶

设计

单桩承载

灌砼

检测

标高

砼强度

力设计值

(mm)

(m)

(m)

(kN)

日期

日期

(#)

等级

1 1

400

3.80

/

C30

/

/

2013.06.03

三、资料分析及基桩质量评判

1、桩身缺陷:以声速临界值、波幅临界值以及 PSD判据进行综合判定。

2、 桩身均匀性按声速离散系数 Cv 分为 A、 B、 C、 D四级,见表 3。

声速离散系数级别表

表 3

砼匀质性等级



A



B



C



D

Cv(%)



Cv<5



5≤



Cv<



10



10≤



Cv



< 15



Cv≥15

3、根据桩身混凝土的均匀性,是否存在缺陷及缺陷的严重程度 , 将桩身的完

整性按四类划分:

Ⅰ类桩:桩身完整;

Ⅱ类桩:桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥;

Ⅲ类桩:桩身存在明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;

Ⅳ类桩:桩身存在严重缺陷。

四、检测结果

检测结果见表 4,实测数据曲线、检测管编号见附图。

声波透射法桩身质量完整性检测结果表

表 4-1

声速

声速 离

测试

平均

桩身主要缺陷描述

序 号

异常

标准 散

匀 类 合

深度

声速

( 以现桩面为检测标高

号 (#)

判定

性 别 评

(mm) (m)

(m/s)

(m/s) 数

±0.00)

(#)

(m/s) (%) 级 类

该桩才在一处局部混凝土质量异

常,位置为:标高 -2.70 ~-

1 1 400 3.80 AB3154 3037 61 2 A Ⅱ Ⅱ

3.00m 之间,该桩其余部位混凝

土质量正常,无缺陷。

五、检测结论

本项目共检测 1 根工程桩 。

Ⅰ类桩 0 根,占所测桩数的 0.0;

Ⅱ类桩 6 根,占所测桩数的 100;

Ⅲ类桩 0 根,占所测桩数的 0.0 。

Ⅳ类桩 0 根,占所测桩数的 0.0 。

六、附图表

1、 实测曲线图 1 张。

2、 桩平面布置图 1 张。

3、 检测资质证 1 张。

实测曲线图:

检测人员:王语嫣



杨安娜 李巧



报告编写: