巴 歇 尔 槽 安 装 注 意 事 项 1.?j 的尺寸与渠道安装无关,请用户根据现场情况而定。
2.?巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。
3.巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
4.?巴歇尔槽的上游应有大于 5-10 倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。
5.不能漏水,使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
6.渠宽 400mm,渠深 800mm,渠长 6000mm, 7.2 号巴歇尔槽高 460mm,长 774mm.宽 214mm.日最大流量 1140.48m3 。日最小流量15.55m3 。小时最大流量 47.52m 3 ,最小流量 0.648m 3
8.巴歇尔槽安装位置应在渠长的三分之一处(顺着水流的方向,前端为二,后端为一)
9.所有尺寸应为净空尺寸。
常用 2 2 号 巴歇尔槽 规格明渠流量计安装尺寸(单位:
mm )
序号 喉道段 收缩段 扩散段 墙高 b L N B1 L1 La B2 L2 K D 2 51 114 43 214 406 271 135 254 22 460 附表二 2 号巴歇尔槽水位 类 别 序 号 喉道宽度 b(mm) 水位范围 h(mm)
流量范围 Q(L/S)
临界淹没度%
最小 最大 最小 最大 2 51 15 240 0.18 13.2 0.5%
2 2 、 安装探头
超声波明渠流量计的探头可以直接安装在量水堰槽水位观测点的上方。探头发声的一面要对准水面。可以用水平尺放在探头上盖上,通过校上盖水平使探头对准水面。巴歇尔槽水位观测点在距喉道 2/3 收缩段长位置(如图);电源最大“过堰水深”的3-4倍距可能出现的最高水位0.4m探头探头支架水流方向量水堰槽电源仪表 仪表探头探头支架巴歇槽进口段的1/3位置
相关热词搜索: 尺寸 巴歇尔槽槽型版权所有:演说范文网 2010-2026 未经授权禁止复制或建立镜像[演说范文网]所有资源完全免费共享